Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 01:36
gönderen enes003
hmı ekrandan 4 farklı ölçü giriyorum encoder ölçüye göre konveyör hareket edecek ama aynı ölçüde hep farklı sayımlar yapıyor eksik sayımlar gerçekleşiyor
Re: Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 08:51
gönderen İslam
Merhaba,
DCNT C251 sayıcısı ile interrupt temelli işlem yapsanız da diğer komutlarınız tarama zamanına bağlı komutlar muhtemelen bu yüzden her işlem sonucunda farklı değerler alıyorsunuz. Tarama zamanından bağımsız karşılaştırma işlemi yapmak için DHSCS-DHSCR-DHSZ gibi interrupt temelli çalışan komutlara bakın. Ayrıca yine bu prosesi interrupt içerisinde kullanmak isterseniz de
DVP PLC Interrupt Uygulama Manueli'ni inceleyebilirsiniz.
Re: Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 10:17
gönderen enes003
şuan biraz uğraştım ama ben direk encoderden gelenle sinyalle karşılaştırma yapmak istemiyorum bi dataya aktarmak istiyorum dhscs komutunu aktardığım datada çarpma işlemi yapmak istediğim için yapamıyorum
Re: Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 10:27
gönderen enes003
encoderden gelen veriyi çaptıktan sonra karşılaştırabiliyorum başka yöntemi var mı başka komut
Hmı ekran makinanın ne kada gittiğini görmek için noktalı sayı çarpdığım için direk encoderle bir veriyi karşılaştıramıyorum başka bi seçenek var mıdır acaba teşekkür ederim
Re: Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 14:04
gönderen enes003
uygulamayı yükledim denedim flt komutu mesela bir metreye ulaşmadan sıfırlıyor tekrar
Re: Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 14:29
gönderen enes003
proğram bu şekilde de ölçüye ulaşmadan hareket sağlıyor
Re: Delta 14ss2 encoder
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2025, 14:41
gönderen İslam
Tarama zamanından bağımsız işlem için bir önceki mesajımda belirttiğim gibi İnterrupt fonksiyonunu kullanabilirsiniz.