1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC PT100 Sıcaklık Dalgalanması

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 08:55
gönderen Şevket Çakır
Günaydın,
DTC'den okuduğum sıcaklık değeri stabil değil. Değişkenlik gösteriyor. Ne yapmalıyım.

Re: DTC PT100 Sıcaklık Dalgalanması

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 09:10
gönderen Uğur
Sensör tipi nedir? Farklı bir sensör ile deneyin, sorun hala devam ediyor ise cihaz giriş bağlantınız da doğru ise sensör girişi ile alakalı problem olabilir. Aldığınız yer ile irtibata gecerek tamir servisine yönlendirin.

Re: DTC PT100 Sıcaklık Dalgalanması

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 09:18
gönderen Şevket Çakır
Sensör tipi PT100. Sistemde 8 adet var. Pt 100'ler sağlam. DTC 'ler yeni.

Re: DTC PT100 Sıcaklık Dalgalanması

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 09:27
gönderen Uğur
PT100 2 uçlu ise 1-2 pinleri köprü sensörün bir ucu buraya, sensörün diğer ucu 3 nolu pine bağlanacak.
PT100 3 uçlu ise kısa devre olan uçları 1 ve 2 nolu pinlere diğer ucu 3 nolu pine bağlanacak.

Bu bağlantı şekillerinde doğru ise ve dalgalanma 3-5 derece gibi ise farklı sensörlerdede aynı durum veriyor ise ürünleri aldığınız yer ile irtibata geçerek cihazları test ettiriniz.

Re: DTC PT100 Sıcaklık Dalgalanması

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 10:02
gönderen Şevket Çakır
Evet bağlantı bu şekilde. PT100 kabloları blendajlı ve blendaj topraklandı.