A2 Servo Hiz kontrol Analog giris ayari

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 12:27
gönderen morbeyaz
Kolay gelsin,

CNC kartimdan devir araligim 20-3000 dev/dak ayarli
maksimum devirde cikisim 10,06 V (ölcülen)
ASDA A2 servo sürücüde gösterge 8,13 V (P0-02 : 08);
devir göstergede 2440 dev/dak (P0-02 : 07) motor milinde ölcülen esit 2440 dev/dak.

soru !
analog giris ayari varmi, hangi parametre ?

Tesekürler

Re: A2 Servo Hiz kontrol Analog giris ayari

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 12:35
gönderen Uğur
Servoya gelen 8.13 volta karşılık 2440 devir ile dönüyor olması normal. Sorun sizin hangi voltajı gönderdiğiniz önemli. Hangi tepe voltaj gönderebiliyorsunuz max?

Re: A2 Servo Hiz kontrol Analog giris ayari

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 13:43
gönderen morbeyaz
CNC tarafi maksimum 3000 dev/dak icin maksimum 10 Volt ayarli.
3000 dev/dak karsiliginda 10.06 Volt cikis var.
yani sürücüye 10,06 Volt geldigi halde, göstergede 8,13 Volt gösteriyor, bunun karsiliginda tabi o devir.

Re: A2 Servo Hiz kontrol Analog giris ayari

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 13:53
gönderen Uğur
Bence ölçü aleti ile bağlı iken sürücüye analog çıkışınızı ölçün. Analog çıkışınızda çökme oluyor olabilir. P1-40 parametresi analog 10V a karşılık gelen hız değeridir. Burada max analog devri 3690 girerseniz 8.13V a karşılık gelen devir 3000 olacaktır.

Re: A2 Servo Hiz kontrol Analog giris ayari

Gönderilme zamanı: 08 Ağu 2018, 14:07
gönderen morbeyaz
Zaten verdigim komut ve analog cikis esnasinda motor dönerken ölctügüm degerler. cökme yok.

Dediginiz parametre ile ilgili bir giris deneyecegim,

Tesekkürler
Kolay gelsin.