CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2018, 10:51
gönderen yasinakar
eşitlik sağlandığında çıkış neden aktif olmuyor anlayamıyorum
m44 başka bir yerde kullanılmadı
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2018, 12:05
gönderen Turhan
Kontrol cihazı tarama zamanına göre eşitlik durumunu yakalayamıyor olabilir. Bunun için
CMP_R bloğunda büyükse yada
ZCP_R bloğu ile belirli bir aralığın içinde ise sinyal çıkışı alabilirsiniz.
ZCP_R.png
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2018, 12:23
gönderen yasinakar
tüm aralıklarda çıkış alma beklenirken sadeve son aralıkta çıkış alıyorum nedeni ne olabilir
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2018, 13:43
gönderen Turhan
S bloğunda belirtilen değer, Low ve High değerlerine göre eşit veya aralığında ise Q bu aralığın dışında ise nQ çıkış biti aktif olacaktır. Gönderdiğiniz resime göre nQ çıkışlarının aktif olması S=0 değeri için normaldir.
Re: CMP_R KARŞILAŞTIRMA
Gönderilme zamanı: 27 Ağu 2018, 13:51
gönderen yasinakar
teşekkürler