SERVO SÜRÜCÜDEN KAYNAKLI ŞASE ÜZERİNDE 82V
- adem
- Mesajlar: 19
- Kayıt: 20 Mar 2018, 15:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SERVO SÜRÜCÜDEN KAYNAKLI ŞASE ÜZERİNDE 82V
Servo sürücü enerjilendiğinde makina şasesi üzerinde 82V görünüyor ve dokunulduğunda hafif bir çarpılma hissi oluşturuyor, topraklamayı bağlamadık ve sadece sürücüyü açtığımızda bunu yapıyor, bir arıza söz konusu olabilir mi, nasıl bir yol izlemeliyiz ?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SERVO SÜRÜCÜDEN KAYNAKLI ŞASE ÜZERİNDE 82V
Topraklama bağlamalısınız. Sürücü gövdesinde bir voltaj oluşacaktır.