1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA-B2 Dijital Input Yön Değiştirme
Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2018, 23:57
gönderen erkanozdin
Merhaba, ASDA_B2 Servonun yönünü dijital inputlardan vereceğim sinyaller ile değiştirebilir miyim? Hız modunda çalışacağım ve hız kontrolünü 0-10 V analog sinyal ile yapacağım. Teşekkür ederim.
Re: ASDA-B2 Dijital Input Yön Değiştirme
Gönderilme zamanı: 04 Eyl 2018, 09:01
gönderen Uğur
Aşağıdaki dokümanda anlatıldığı gibi CMDINV girişi tanımlayarak yapabilirsiniz.
ASDA-B2 Hız Kontrol Modu
Re: ASDA-B2 Dijital Input Yön Değiştirme
Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2018, 17:03
gönderen physme
Pals ile surerken direk 24 volt vermek yeterli mi 5volta dusurmek icin direnc koymali miyiz ?
Re: ASDA-B2 Dijital Input Yön Değiştirme
Gönderilme zamanı: 13 Eyl 2018, 17:06
gönderen Turhan
Pulse modunda iken yön sinyalinizi tetiklemeniz yeterlidir. Eğer yapacağınız bağlantı şekline göre 5VDC yada 24VDC bağlanabilmektedir. 24VDC NPN bağlantı şeması için
ASDA-B2 Harici Pozisyonlama dokümanındaki bağlantı şekillerini dikkate almalısınız.