1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 11:08
gönderen bozabalim
İyi çalışmalar.
Delta HMI panelin RS-232 portundan 1 den fazla Delta Sıcaklık kontrol cihazı ile haberleşme yapabilirmiyiz.
Saygılarımla....
Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 11:14
gönderen Turhan
RS-232 yapısı gereği ancak birebir haberleşme sağlayabilirsiniz. Birden fazla cihazı bu haberleşme hattına bağlayamazsınız.
Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 11:37
gönderen bozabalim
Turhan Bey mrb.
HMI panelin RS232 portuna RS232-RS485 dönüştürücü bağlasak,1 den fazla cihazla haberleşme yapabilirmiyiz.
Saygılarımla....
Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 12:06
gönderen Turhan
Delta IFD8500 gibi RS232 <--> RS485 dönüştürücü kullanırsanız Birden fazla cihaz ile bağlantı kurabilirsiniz.
Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 13:16
gönderen bozabalim
Turhan Bey size bir sorum olacaktı.
IFD 8500 bağlantısı yapar iken RS485 D+ ve D- uçlarını cihaza bağladıktan sonra GDN ve Vs uçlarına bağlantı yapmamız gerekiyormu? Vss ucuna besleme bağlantısı yapmalımıyız.
Saygılarımla...
Re: Delta HMI RS-232 portundan birden fazla cihazla haberleşme
Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2018, 13:59
gönderen Turhan
IFD8500 cihazının çalışabilmesi için +Vs (Power) ve GND (ground) pinlerine 24VDC besleme yapmalısınız.