Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

VFD-EL "oL" Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Yunus MERT
Mesajlar: 2
Kayıt: 18 Eyl 2018, 13:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-EL "oL" Hatası

Mesaj gönderen Yunus MERT »

Merhaba,

VFD007EL21A model bir sürücü aldım. Bu sürücüyle 300Hz'lik 0.75kW hertz marka spindle süreceğim.
Ancak motor çalıştıktan 5-10 saniye sonra "oL" (aşırı yük) hatası alıyorum. Eğer motoru en yüksek hızda çalıştırırsam bu hatayı vermiyor.

Giriş parametreleri haricinde sadece şu iki parametreyi değiştirdim;
01.09 - 2,5
01.17 - 1 ( bu parametre farbrika ayarı olan 0'dayken motor 6Hz üzerine çıkmıyor) Açıkçası bu parametre tam olarak ne işe yarıyor ve doğru değerin kaç olması gerekiyor onu da bilmiyorum.

Girmem gereken farklı parametreler var mıdır?
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL "oL" Hatası

Mesaj gönderen Turhan »

VFD-EL Spindel motor parametreleri aşağıdaki gibi olmalıdır. (Sürücüyü fabrika ayarlarına alıp bu parametreleri girmeniz uygun olacaktır.)

01-00: 300.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 300.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 150.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)

Not: Spindel Motorunuzun etiket bilgisine göre 220.0 Volt için gösterilen Yıldız yada Üçgen bağlantısını doğru yaptığınıza emin olunuz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Yunus MERT
Mesajlar: 2
Kayıt: 18 Eyl 2018, 13:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL "oL" Hatası

Mesaj gönderen Yunus MERT »

Turhan yazdı: 18 Eyl 2018, 14:39 VFD-EL Spindel motor parametreleri aşağıdaki gibi olmalıdır. (Sürücüyü fabrika ayarlarına alıp bu parametreleri girmeniz uygun olacaktır.)

01-00: 300.00 Hz. (Maksimum çalışma Frekansı)
01-01: 300.00 Hz. (Maksimum Voltaj Frekansı)
01-02: 220.0 Volt (Maksimum Çıkış Voltajı)
01-03: 150.00 Hz. (Orta Nokta Frekansı)
01-04: 110.0 Volt (Orta Nokta Voltajı)
01-05: 0.10 Hz. (Minimum Çıkış Freknsı)
01-06: 0.1 Volt (Minimum Çıkış Voltajı)

Not: Spindel Motorunuzun etiket bilgisine göre 220.0 Volt için gösterilen Yıldız yada Üçgen bağlantısını doğru yaptığınıza emin olunuz.
İlginize teşekkür ederim Turhan Bey.