1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
ASDA-A2 110V giriş
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 12:39
gönderen oğuz
İyi günler ASDA-A2 0.75kW kullanıyoruz. 110V ile çalışmasını istiyoruz. Farklı bir ülkede çalışacak. Ne yapabiliriz ?
Re: ASDA-A2 110V giriş
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 14:01
gönderen Uğur
Faz-Nötr voltajının 110V olduğu yerlerde Faz-Faz arası voltaj 220V tur. Eğer böyle ise 2 faz ile besleyerek kullanabilirsiniz.
Re: ASDA-A2 110V giriş
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 15:30
gönderen oğuz
Hocam öneriniz için teşekkürler fakat Tek faz var. 110 volt delta driver bulamadık. Trafo için de sistemimizde yeterli alan yok. driver 110v a cevrilme ihtimali var mı yada baska bi driver
Re: ASDA-A2 110V giriş
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 15:33
gönderen Uğur
Malesef, besle voltajı donanımsal bir durumdur.
Re: ASDA-A2 110V giriş
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 16:03
gönderen oğuz
hocam minimum kac watt trafo gerekir? driveri tam gücte kullanmıyoruz.
Re: ASDA-A2 110V giriş
Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2018, 17:16
gönderen Uğur
Servo motorlar kapasitesin 3 katına kadar yüklenmektedir. Bu durumda anlık gücü karşılayabilmesi için kapasitenin 3 katında bir trafo gerekecektir.