1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
asda a2 home
Gönderilme zamanı: 03 Eki 2018, 10:33
gönderen yasinakar
sistem ilk açılışta geri limit varken servoya home yaptırmak mümkün müdür? sistem geri limite göre home yapıyor
Re: asda a2 home
Gönderilme zamanı: 03 Eki 2018, 11:42
gönderen Turhan
Home methodunu 'Enerji geldiği zaman Home fonksiyonu aktif' ve Home seçeneğini 'Y:1 Z pulsine doğru ileri git' olarak seçip sonucu gözlemleyiniz.
Re: asda a2 home
Gönderilme zamanı: 03 Eki 2018, 14:17
gönderen yasinakar
sistem ilk enerjilendiğinde home yapmamalı ben geri limit ve sonra Z fazı ara yaptım fakat AL14 olduğu için ilk açılışta servo maalesef hareket etmiyor
Re: asda a2 home
Gönderilme zamanı: 03 Eki 2018, 16:56
gönderen Uğur
Geri yönde home ararken ALE14 alıyorsanız geri LSW basılıdır. Servonun artık geri yönde hareket etmemesi normaldir. Geri yönde hareket ileri LSW basılı olsaydı gerçekleşirdi.