Asda-B "1" Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 09:28
gönderen Ciseotomasyon
Asda-B SÜRÜCÜDE 1 hatası ne anlama geliyor
Re: Asda-B "1" Hatası
Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 09:36
gönderen Uğur
Aşırı akım hatasıdır. Sürücüden encoder kablosu bağlı kalacak şekilde motor uçları olan U-V-W bağlantısını çıkararak enerjiyi verip çalıştırmayı deneyin. Yine 1 hatasına geçiyor ise sürücü IGBT bozulmuş demektir. Geçmiyor ise motor kablosunu kontrol edin kısa devre oluşturuyor olabilir.
Re: Asda-B "1" Hatası
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2018, 08:40
gönderen Ciseotomasyon
Hocam sonrun inverterde bunu tamire nereye gönderebilirim bilgi verebilirmisiniz
Re: Asda-B "1" Hatası
Gönderilme zamanı: 15 Kas 2018, 09:11
gönderen Turhan
Tamir Servisi ve Arızalı Cihazlar için Yetkili Tamir Servisi PLC Merkezi ile irtibata geçebilir cihazları aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz.
https://www.plcmerkezi.com.tr