1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 15:21
gönderen ARTotomasyon
MRB Elimde bir adet dtc100 ve 5 adet dtc2000 var birde dop b03e211 panelim var
panelden sıcaklıkları okuyup kontrol etmek istiyotum bunla ilgili örnekler varsa daha iyi olur
dtc1000 ile pc baglantı kablo şeması gerekli dtcom dan cihazları fabrika ayarlarına almak istiyorum
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 15:43
gönderen Turhan
Merhaba,

Örnek uygulamalar başlığı (1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri klasöründen DOP - 2 DTC Haberleşme haberleşme örneğini referans olarak kullanabilirsiniz.


DTC Modülünü DTCOM Programı ile Fabrika Ayarlarına Resetleme başlığından da DTC modüllerinizi resetleyebilirsiniz.

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 16:01
gönderen ARTotomasyon
pc ile dtc1000 baglantı kablo şeması nedir hocam

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 14 Kas 2018, 16:06
gönderen Turhan
Standart bir kablo şeması bulunmuyor DTC1000 modülü üzerindeki RS485 (+) ve (-) klemenslerine data hattını bağlayabilirsiniz.

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 21 Mar 2019, 22:09
gönderen firukk
1 tane DTC1000 3 tane DTC2000 modülüm var. Hepsi SSR çıkışlı. Dop b10s615 hmi ile kontrol etmek istiyorum. Makinada 4 bölge ısıtıcı var. J tipi termokupl kullanıyorum. İlk defa DTC1000 kullanacağım ve ilk kez pid uygulaması yapacağım. Yeni yeni öğrendiğim için bilgim dahilinde olmayan konular var.

1) DTC1000 modülünün ilk konfigürasyon ayarlamalarının nasıl yapacağım
2) pid on/off kontrol nasıl programlanır
3) Hmi ile ilk haberleşme ayarlarını nasıl yaparım

yardımcı olabilir misiniz ?

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 22 Mar 2019, 09:13
gönderen Uğur
Konfigürasyon için DTCOM yazılımını kullanmalısınız yada aşağıdaki linkteki örnek varsayılan ayarlardaki DTC yi HMI aracılığı ile hem haberleşme hemde konfigürasyonunda size yardımcı olacaktır.

(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:44
gönderen celaltezekici
Merhaba.7 inç dop b panel ile tek porttan rs485 üzerinden dtc1000+dtc2000 ve cp2000 sürücü ile haberleşebilirmiyim.uygulamada sorun açarmı.

daha önceki uygulamamda panel ile dtcleri haberleştirdimçplc ilede sürücüyü.Fakat şimdi sadece panel üzerinden haberleşmek istiyorum
iyi çalışmalar.

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 13:53
gönderen İslam
Merhaba,

Bir modbus RS-485 haberleşmesinde yanlızca 1 cihaz master olabilir. Eğer veriler yanlızca hmı üzerinden diğer cihazlara aktarılacaksa haberleşebilirsiniz. Kısaca HMI master olacak şekilde com portuna DTC'de İnverterde bağlarsınız. Dikkat etmeniz gereken aynı porttan haberleşecek tüm cihazların aynı haberleşme protokolü kullanması gerekmektedir. Her cihazada farklı istasyon adresi verin.

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 14:08
gönderen celaltezekici
İslam yazdı: 24 Mar 2020, 13:53 Merhaba,

Bir modbus RS-485 haberleşmesinde yanlızca 1 cihaz master olabilir. Eğer veriler yanlızca hmı üzerinden diğer cihazlara aktarılacaksa haberleşebilirsiniz. Kısaca HMI master olacak şekilde com portuna DTC'de İnverterde bağlarsınız. Dikkat etmeniz gereken aynı porttan haberleşecek tüm cihazların aynı haberleşme protokolü kullanması gerekmektedir. Her cihazada farklı istasyon adresi verin.
Anladığıma göre rs485 üzerinden hmı master olacak ve dtc 1 +dtc 2+sürücü slave oldugunu düşünelim istasyon numaraları farklı olarak verdiğimizde sürücü ve dtc verilerini panel üzerinden plc gönderip alabileceğiz.doğrumudur?

Re: DTC1000 HMI İLE KONTROLU

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2020, 14:54
gönderen İslam
HMI ile PLC'yede aynı şekilde yazma/okuma işlemi yapabilirsiniz.