vfd e dahili plc

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2018, 11:24
gönderen mhazir
Merhaba

Vfd e serisi sürücünün dahili plc fonksiyonun kullanarak bir program yazdım.Bu programda d10 datasını hmi ile değiştirmek istiyorum Hmi tarafından hangi adresi ve protokolü kullanmalıyım.

Re: vfd e dahili plc

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2018, 11:31
gönderen Turhan
VFD-E serisi için 09-13 PLC'nin istasyon numarasıdır. Bu parametreye hangi değeri tanımladıysanız o istasyon numarası ile PLC datalarına doğrudan erişim sağlayabilirsiniz.

Re: vfd e dahili plc

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 15:16
gönderen mhazir
9-13 parametresi e serisi sürücüde yok 9-12 den sonra 10 lu parametrelere geçiyor

Re: vfd e dahili plc

Gönderilme zamanı: 20 Ara 2018, 21:48
gönderen Uğur
09-00 VFD-E için istasyon numarasıdır. DOPSoft içerisinde sanki DVP PLC ile haberleşiyormuş gibi adresleyeceksiniz. Yani DELTA DVP PLC seçerek adrese D10 derseniz yeterli olacaktır.