Vfd-l sürücü
- arfbkr5
- Mesajlar: 46
- Kayıt: 09 Nis 2018, 12:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Vfd-l sürücü
Merhabalar VFD-L 0.40 kw sürücüde yaşadığım bir sorun var motor dönüyorken biraz zorlama olsa yavaşlama oluyor ya da ilk çalışmada yardımla dönmeye başlıyor bağlantıları kontrol ettim herşey olması gerektiği gibi
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd-l sürücü
Merhaba,
7-02 Tork karşılama ayarı parametre değerini arttırın (0~10) sisteminizin gereksinim duyduğu minimum değere kaydedin.
7-02 Tork karşılama ayarı parametre değerini arttırın (0~10) sisteminizin gereksinim duyduğu minimum değere kaydedin.