1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 10:44
gönderen ayhanozdem
Merhaba,

Elimde ASDA-A serisi Servo Sürücü var ASDA_Soft V4.08.09 ile sürücüye bağlanmak istiyorum.

Sürücü daha önce kullanılmış.Hiç bir şey yapmadan bağlantı sağlamıştım.

Fabrika ayarlarına döndürdükten sonra bağlanmıyor.

Yardımcı olabilir misiniz? Yapmam gereken bir ayar mı vardır?

Bu konu hakkında bir bilgi bulamadım.

Re: DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 10:57
gönderen Uğur
ASDA-A ve ASDA-B serisi servolar için ASDASpft 3.02.16 versiyonu kullanın.

ASDASoft

Re: DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 13:16
gönderen ayhanozdem
Uğur yazdı: 20 Kas 2018, 10:57 ASDA-A ve ASDA-B serisi servolar için ASDASpft 3.02.16 versiyonu kullanın.

ASDASoft
Teşekkürler Uğur Bey,

Aynı problemi ASDASpft 3.02.16 versiyonundada yaşıyorum.

Re: DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 13:23
gönderen Uğur
Programı çalıştırırken öncelikle sağ klik yönetici olarak çalıştır seçeneği ile açın. Ardından ASDAsoft ayarlarında uygun port numaranızı seçerek aşağıdaki gibi ayarlamanız sonrası Start Auto Detect ile donanımsal sorun yok ise kablo sağlam ve dönüştürücü çalışıyor ise bağlantı başarılı bir şekilde kurulmalıdır.

Re: DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 14:03
gönderen ayhanozdem
[quote=Uğur post_id=6399 time=1542709394 user_id=2]
Programı çalıştırırken öncelikle sağ klik yönetici olarak çalıştır seçeneği ile açın. Ardından ASDAsoft ayarlarında uygun port numaranızı seçerek aşağıdaki gibi ayarlamanız sonrası Start Auto Detect ile donanımsal sorun yok ise kablo sağlam ve dönüştürücü çalışıyor ise bağlantı başarılı bir şekilde kurulmalıdır.

Resim

Yönetici olarak çalıştırdım.Port numarasını ayarladım.Auto Detect ile arattım.Resimdeki hatayı aldım.

Aynı model fabrika ayarlarına alınmamış bir sürücüye aynı şekilde bağlantı sağlıyorum.Fabrika ayarlarına aldığım sürücüye bağlanamıyorum.

Re: DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 14:53
gönderen Uğur
Kabloyu ve RS232 portunuzu kontrol ve test edin. Yoksa sürücüyü satın aldığınız bayii ile görüşerek onlara test ettirin. Hataya bakılırsa tüm taramayı gerçekleştiriyor fakat sürücüden herhangi bir olumlu cevap alamıyor.

Re: DELTA SERVO SÜRÜCÜ PC BAĞLANTI SORUNU

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2018, 16:47
gönderen ayhanozdem
Uğur yazdı: 20 Kas 2018, 14:53 Kabloyu ve RS232 portunuzu kontrol ve test edin. Yoksa sürücüyü satın aldığınız bayii ile görüşerek onlara test ettirin. Hataya bakılırsa tüm taramayı gerçekleştiriyor fakat sürücüden herhangi bir olumlu cevap alamıyor.
Merhaba ,

Sorunu çözdüm.Sürücüyü fabrikaya ayarlarına alınca haberleşme protokolü değişmiş.CN3 Portundan RS-485 USB dönüştürücü ile bağlanıyordum.

P3-05 parametresinden 2 konumuna alınca bağlantı sağlandı.