1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 12:38
gönderen Ciseotomasyon
Dtc 1000 0.parttern son step bi bittiğinde 1 partterne geçmesin dtc startını kesip hmda görsel olarak 0 parti bitti uyarısnı versin istiyorum yardımcı olurmusunuz
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 13:24
gönderen Uğur
H1060~H1067 ilgili patern sonrası işlenecek patern numarasıdır. Siz H1060 içerisine "8" girerseniz ilk patern sonrası devam etmez işlemi sonlandırır.
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 13:44
gönderen Ciseotomasyon
Hocam tamam proğram işlevini durdurdu fakat dtc ısıtma veya soğutmayı kapatmıyo dtc startta gene bu durma esnasında dtc yi nasıl stoplarız
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 14:04
gönderen Uğur
"8" program sonu tamamladığınız zaman stopa geçmesi gerekir. Bu durumu h1068 adresini okuduğunuzda program sonunda "3" olmalı. Ama 3 e dönmediyse aktif paterni kontrol cihazı (PLC, HMI) ile okutup bittiği zaman h814 ile stop moda aldırmalısınız.
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 15:04
gönderen Ciseotomasyon
1068 2 de kaldı hocam start kalıcı butonu hala start konumunda dtc runda kalıyor 0814 ü nasıl pasif yapıcam macro için yardımcı olurmusunuz
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 15:09
gönderen Uğur
DTC üzerindeki anahtarı Stop konumuna aldıktan sonra haberleşme ile kontrol etmenize müsade edecektir.
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 15:37
gönderen Ciseotomasyon
Hocam hmı üzerinden dtc kontrol ediyorum hmı 0814 kalıcı butona bastığımda dtc startta çalışıyor proğram sonununda 1068 -2 oluyor ben bu esnada ekran dan verdiğim starttı stop etmek istiyorum dtc fiZiksel olarak bişi yapmıycam proğram bittiğinde stop yapıcak taki ikinci stattı verene kadar
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 15:45
gönderen Uğur
Yukarıda da bahsettiğim gibi macro yazmadan çözemezsiniz Program sonu bilgisini okuyarak macro ile 814 adresini OFF konuma otomatik çektireceksiniz.
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 15:47
gönderen Ciseotomasyon
Hocam macro için yardım istiyorum bunu macro olarak zahmet olmazsa yazarmısınız
Re: Dtc1000 proğram sonu
Gönderilme zamanı: 26 Kas 2018, 15:55
gönderen Uğur
Bu işlemler için macrolar dokümanını referans alarak yazımı noktasında kendiniz testler yaparsanız bu size öğrenmeniz noktasında yardımcı olacaktır. Örnek yazıma dair şimdilik ekleme yapıyorum buna benzer bir karşılaştırma yazmalısınız.
HMI Macro Komutları Dokümanı
Kod: Tümünü seç
IF {Link2}1@TEMP_CTRL-1068 == 2
BITOFF ({Link2}1@TEMP_CTRLB-814)
ELSE
ENDIF