VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 17:46
gönderen wolf_15
Merhaba
vfd e de frenleme direnci ohm ve watt hangi parametrelerden ayarlayıp aktif ediyoruz.iyi çalışmalar

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018, 17:53
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücünün güç değerine göre aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Sürücüye direnç taktıktan sonra 06.00 Parametresini sıfıra çekmelisiniz.

vfd_e.png

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2025, 08:58
gönderen Samett38
Merhaba vdf e serisi sürücüde frenleme direncinin bağlanacağı uçlarda ölçüm yaptığımda sürekli 340v dc voltaj ölçüyorum sürücü çalışma voltajı 220v sürücüyü fabrika ayarlarına resetledim 06.00 parametresini 0.0 yaptım ama sonuç yine aynı

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2025, 11:49
gönderen İslam
Merhaba,

Fabrika ayarında ve STOP konumunda B1 ve B2 uçlarını ölçtüğünüzde ne görüyorsunuz?

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 10:29
gönderen Samett38
İslam bey merhaba
Frenleme ile ilgili sürücüyü değiştirdikten sonra sorun ortadan kalktı ama haberleşme ile alakalı sorunum var
Vfd E serisi sürücüm var bunun frekans komut kaynağını modbus üzerinden veriyorum.
Çalışma komutu kaynağını ise harici terminaller üzerinden veriyorum
Panonun enerjisi kesildikten 15-20 dk sonra tekrar enerjilendirdiğimde sürücü frekansı almıyor Çalışma konutlarında herhangi bir sorun olmuyor

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 10:34
gönderen İslam
Merhaba,

Frekans bilgisini nereden veriyorsunuz? HMI,PLC.. Ayrıca MI1 ve MI2 hariç diğer inputlar tetikli oluyor mu? Enerji geldikten sonra 02.00 parametresi hala haberleşme olarak ayarlı olduğunu teyit ettiniz mi?

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 10:43
gönderen Samett38
Frekans bilgisini plc üzerinden veriyorum sürücü üzerindeki Mı1 ve Mı2 inputları hariç diğer inputlarda herhangi bir tetikleme yok 02.00 parametresi haberleşme olarak kayıtlı duruyor. Plc den link haberleşmeyi resetledikten sonra düzeliyor.
Bu sorun hız referansını modbus üzerinden çalışma komutunu harici terminallerden verdiğimden kaynaklanıyor olabilir mi?

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 06 Eki 2025, 10:48
gönderen İslam
Yok onunla alakalı bir durum değildir. PLC enerjili, sürücünün enerjisi kesilse bile Link haberleşme sürücü tekrar bağlandıktan sonra çalışmaya devam etmesi gerekir. PLC programınızın yedeğini alın sonrasında fabrika ayarına getirip sadece Link Haberleşme programını yazıp çalışmayı bi test edin.

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2025, 15:39
gönderen Samett38
İslam bey plc fabrika ayarlarına aldım,sürücüyü değiştirdim haberleşme kablosunu değiştirdim fakat sorun halen devam etmekte panoyu enerjilendirdiğimde 1 nolu slave cihaz hız referansını almıyor link resetleme yapıyorum düzeliyor. Panonun enerjisini kesip tekrar verdiğim zaman frekans hiçbir şekilde değişmiyor 1 nolu slave cihazın numarasını 2 numara yapıyorum 2 numaradaki slave cihazın numarasını 1 yapıyorum bu şekilde sürücüye frekans geliyor ama bu değişikliği yaptığım zaman başlangıçtaki slave adresi 2 olan cihazı 1 numara yaptığım için bu sefer diğer sürücüye gelmiyor hmı slave 1 için değer yazdığım yere değer girdiğim zaman değer geliyor. Plc fonksiyon bloklarını kontrol eriyorum adreslemelerde herhangi bir sorun gözlemleyemedim hmı da sürücü hızlarına karşılık gelen yerlere değer girdiğimde fonksiyon bloklarından hızların çıkışını görebiliyorum

Re: VFD-E SERİSİ FRENLEME DİRENÇİ AYARLARI

Gönderilme zamanı: 08 Eki 2025, 09:48
gönderen İslam
PLC fabrika ayarından sonra tek teker sürücüleri bağlayıp Link Haberleşme eğitim videosundaki ayarları birebir yaptığınız halde sorun devam ediyorsa ürünü aldığınız bölge bayiisi ile görüşüp onların test etmesini talep edin.