1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ASDA-A2 akım ve sıcaklık sınırı

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 15:31
gönderen dursunozturk
Merhabalar

ASDA-A2 sürücülerde girmiş olduğum akım değerine göre sürücüyü stop ettirmek veya alarma geçirmek istiyorum. Aynı şekilde IGBT sıcaklığını da bu şekilde kontrol ettirmek istiyorum.
Motorun aşırı yüklenmesinden veya Fan kablosunun çıkmasından dolayı sürücünün IGBT leri bir kaç kez değişmek zorunda kaldı.
Müşterimin bu şekilde bir talebi var max. akımları veya sıcaklıkları beklemeyelim hafif bir zorlanma da bile sistemi durdurmak istiyor.

İyi çalışmalar

Re: ASDA-A2 akım ve sıcaklık sınırı

Gönderilme zamanı: 12 Ara 2018, 16:01
gönderen Uğur
P1-57 = Tork yüzdesi
P1-58 = ms olarak süre

Yukarıdaki 2 parametreyi ayarlayarak servonun çarpma anlarında veya ani yüklenmelerinde IGBT koruması için hataya geçirtebilirsiniz.

Re: ASDA-A2 akım ve sıcaklık sınırı

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2019, 22:30
gönderen ozgurtem
Sürücü çalışır çalışmaz sürücü fanı devrede . Normal mi bilmiyorum . Normal ise fan devrini nasıl düşürebilirim veya fanı nasıl kapatabilirim ?

Re: ASDA-A2 akım ve sıcaklık sınırı

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2019, 09:27
gönderen Uğur
Servo fanı kapanmaz devride ayarlanmaz.