Vfd-l Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışı ile Ac Balatalı Fren Sürülmesi

Gönderilme zamanı: 24 Ara 2018, 18:13
gönderen Tuarek77
Elimde delta vfd-l ac motor sürücüm var. Sürücünün çok fonksiyonlü röle kontakları üzerinden 24 v röle ile motor çalıştığı anda balatalı fren sisteminin enerjilenmesini istiyorum.Bu mümkün müdür?Mümkün ise bunu sağlamak için 3-03 'te bulunan parametrelerden hangisini seçmeliyim?

Re: Vfd-l Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışı ile Ac Balatalı Fren Sürülmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 13:56
gönderen Jakatta
Merhaba ben de c2000 ile aynı uygulamayı yapacağım. Ne gibi bir yol izlemeliyiz?

Re: Vfd-l Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışı ile Ac Balatalı Fren Sürülmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 14:15
gönderen Uğur
VFD-L için;

03-03 = 9
03-00 = 3.0 Hz

C2000 Röle-1 için;

02-13 = 29
02-34 = 3.00 Hz

Re: Vfd-l Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışı ile Ac Balatalı Fren Sürülmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 14:19
gönderen Jakatta
Teşekürler benim uygulamam için motor stopda iken freni açması gerekiyordu, şöyle yaptım;
p2.13=1 yaptım. Motor runa geçerken freni kapatıyor durunca da açıyor.

Re: Vfd-l Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışı ile Ac Balatalı Fren Sürülmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 14:21
gönderen Uğur
Ayarladığınız parametre ile Röle-1 NC kontağını kullanarak yapıyor olmalısınız.

Re: Vfd-l Çok Fonksiyonlu Röle Çıkışı ile Ac Balatalı Fren Sürülmesi

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2019, 14:30
gönderen Jakatta
Uğur yazdı: 16 Oca 2019, 14:21 Ayarladığınız parametre ile Röle-1 NC kontağını kullanarak yapıyor olmalısınız.
motor stopda iken frende olduğu için RA1-RC1 (NA) kontağını kullandım.