Merhaba,
CP2000 serisi sürücü ile 11kW AC motor için , motorun boşta ve yüklü halde serbest duruşları arasındaki farkı ortadan kaldırmak adına frenleme yapmak istiyorum. Hangi parametrelerle ilgili nelere dikkat etmem gerekir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
CP 2000 Frenleme Hakkında
- Soner Sanat
- Mesajlar: 8
- Kayıt: 18 May 2018, 09:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9519
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CP 2000 Frenleme Hakkında
DC Frenlemeyi aktif edebilirsiniz. 07-00 parametresinden DC fren akım % değerini 07-03 parametresinden fren süresini 07-04 parametresinden de frenlemeye başlayacağı frekans değerini girerek duruş süresini sabitlemeye yönelik iyileştirebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal