1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD C2000 VİNÇ UYGULAMASI HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2019, 19:01
gönderen ADANALI-CB
Merhaba Uğur Bey Turhan Bey 1 adet delta vfd c2000 sürücü ile vinç kanca motoru kontrol etmek istiyoruz motor gücü 3kw 1460 rpm dir
sürcümüz ise 4 kw ve firenleme direnci mevcuttur bunu rampalı olarak kullanacagız ve bildiginiz üzere elektro mekanik
fren kontrollüdür bu sürücünün vinçler için hangi parametrelerini ayarlamam gereklidir ve hangi modda çalıştırılmalıdır
bu konu hakkında yardımlarınızı bekler edeceginiz yardımlardan dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Re: VFD C2000 VİNÇ UYGULAMASI HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 20 Şub 2019, 09:04
gönderen Turhan
Sürücü fabrika ayarlarından farklı olarak öncelikle Autotuning işlemi gerçekleştirmelisiniz. Bunun için C2000 ve CP2000 Serisi Sürücülerde AutoTuning dokümanını kullanabilirsiniz.

00-20: Frekans komut kaynağı
00-21: Çalışma komut kaynağı

01-12: Hızlanma Zamanı
01-13: Yavaşlama Zamanı

02-13: Röle-1 çalışma seçimi (29 ayarlanır ise sürücü frekansı 02-34 ün üzerine çııktığında röle aktif olacaktır.)
02-34: 5.00 Hz.

04-00: 1.Adım frekansı
04-01: 2.Adım Frekansı

Parametrelerini girmeniz yeterli olacaktır. Bunların dışında ilave bir parametreye ihtiyacınız olur ise mesaja ekleyiniz.