Merhabalar.
2 adet sorum olacaktı.
1- DVP 04AD-S için yapılmış olan örnek uygulama DVP 04AD-S2 modeli içinde uygunmudur?
2- Yapacağım işte kulalnacağım cetvel 14v. beslemeli 0-+10v. çıkışlı.
Burada öğrenmek istediğim cetvelden sadece + uc çıkışı var yani bu (+) çıkışı modülün V+ girişine bağlayacağım ama cetvelden COM çıkışı olmadığından modülün COM girişine cetveli beslediğim 24v.DC kaynağın 0v.DC ucunu bağlasam uygun olur mu?
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
DVP-04AD-S2 Bağlantı
- Otomasyon_Delisi
- Mesajlar: 213
- Kayıt: 12 Kas 2018, 15:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9507
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-04AD-S2 Bağlantı
Örnekler uygundur. Bağlantıda belirttiğiniz gibi 0-10V çıkışınızı sizin + ucunuz ile beslemenin - ucu arasında okuyor olmalısınız bu böyle ise çıkışın + ucunu V+ ya - ucunu ise COM noktasına girerek okutabilirsiniz.