1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

B2 Servo harici pozisyonlama değer geçişleri

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 12:18
gönderen yvodene
Merhaba B2 servo motor ve SV2 plc ile reçeteden pozisyon ve hız değerlerini harici pozisyonlama metodu ile gönderiyorum.
Reçetede 10 adet pozisyon ve 10 adet bölgesel hız değerleri girilmektedir.Ancak pozisyon geçişlerinde timer kullanmadan devam edersem program çalışmıyor,timer eklediğimde de reçeteden girilen pozisyonlar arasında bekleme yapıyor.Bununla ilgili bir öneriniz var mı? DDRVA komutu kullanıyorum.
Teşekkürler.

Re: B2 Servo harici pozisyonlama değer geçişleri

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2019, 13:44
gönderen Turhan
Merhaba,

Pozisyon geçişlerinizi DVP-SV2 PLC'nin Pozisyon tamamlandı Bilgi Bitleri ile gerçekleştirirseniz pozisyon komutlarınızı ardışık çalıştırabilirsiniz. Kullandığınız Pulse çıkış kanallarına göre pozisyon bitleri aşağıdaki gibidir.

DVP_SV2_Poz..png