VFD-EL ve Ou Hatası
Gönderilme zamanı: 25 Mar 2019, 20:26
Merhabalar.
Bir müşterimde bağlı olan VFD-EL serisi inverter resimdeki hatayı veriyor. Sistemde 1.1kw motor bağlı inverter 1.5kw
Fren direnci diyeceğim ama sistemde motora göre fazla bir yük yok ve rampalar 10sn. ayarlı.
Aynı ssitemden piyasada yaklaşık 50'ye yakın makinem var bu müşterim dışında başka hiçbirinden bu şikayeti almıyorum.
Bu makinede bu 4. inverterim. Hepside 3-4 ay arayla aynı hataya düşüyorlar ve ben inverteri değiştirmek zorunda kalıyorum.
En sonunda kendim gittim ve şebeke besleme voltajını ölçtüğümde fazlar arası 394v. okudum.
Bu aşırı voltajdan dolayı bu hatayı verdiğini düşünüyorum.
Sürücü manuelide bunu doğrular gibi.
Sadece sürücü beslemesini bir regülatörden geçirsem acaba faydası olurmu? Sizin bu konuda bana önerecekleriniz nelerdir?
Teşekkür ederim.