Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 09:23
gönderen mtilki
dtcye termokupl bağlantısı yaptım ama 300 görüyorum ekranda 1000h adres değeri
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 09:32
gönderen Uğur
Size sıcaklığı 0.1 C hassasiyetle verir. 300 gördüğünüz aslında 30.0 C dir.
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 09:38
gönderen mtilki
30 derece olarak nasıl gösterebilirim
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 10:26
gönderen Uğur
DELTA HMI ile görüntülüyorsanız elementin ayarlarında noktadan sonra bir basamak seçerek 3.0 şeklinde görüntüleyebilirsiniz.
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 10:59
gönderen mtilki
HOCAM ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM peki ben bu okuduğum değeri dop ekrandan değilde dvp14ss2 ile okuyup ekrana yazdırmak için nasıl bir yol izlerim
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 11:33
gönderen Uğur
Aşağıdaki linkteki paketten PLC DTC haberleşmesini PLC ye yükleyerek haberleştirdikten sonra sıcaklık değerleri PLC D adreslerine olacak. Daha sonra HMI içerisinde bu adresleri kllanmak suretiyle kullanabilirsiniz.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 11:52
gönderen mtilki
hocam dop ekranda com1 comunication error 3 | dtc plc rs485 plc dop rs232 olarak bağlı
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 13:35
gönderen Uğur
Programı PLC içerisine yüklediyseniz PLC istasyon adresi 17 olmuştur. HMI haberleşme ayarlarında PLC istasyon adresini 17 yapmalısınız.
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 16:49
gönderen mtilki
bu arada plcye program atamaz oldum haberlerşmiyor sebebi ne olabilir başka plc bağladığım zaman sorun yok
Re: dtc j tipi termokupl
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2019, 17:05
gönderen Uğur
DVP PLC ve WPLSoft Eğitimi
İstasyon adresini aşağıdaki resimdeki gibi "0" ayarlayarak bağlanın.