1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
plc vfd el rs485 baglanti
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 10:32
gönderen ihsan2764
mrb iyi calismalar elimde 1 adet 28 sv transistor cikisli plc 1 adet vfd el invertor var yapmak istedigim devir dusurme devir kaldirma butun protokolari yapiyorum fakat bir turlu baglanti kuramiyorum bunun ile alakali ornek bir program verebilirmisiniz
Re: plc vfd el rs485 baglanti
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 10:46
gönderen Uğur
PLC ile sürücüyü RS485 ile haberleştirmek için aşağıdaki linkte örnek uygulama içerisinden PLC inverter demosunu kullanabilirsiniz.
(1) DELTA Ürünleri Haberleşme Örnekleri
Bağlantı olarak sürücü RJ45 soketindeki 4 ve 5 nolu pinlerden RS485 + ve - yi PLC yanındaki RS485 soketine bağlayın. Sürücü içerisinde aşağıdaki parametreleri ayarlayarak kullanabilirsiniz.
02-00 = 3
09-00 = 1
09-01 = 1
09-04 = 1
Re: plc vfd el rs485 baglanti
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 14:47
gönderen ihsan2764
cevabiniz icin tesekkur ederim ugur bey
yanliz vermis oldugunuz orneklerden 6 siradaki dop programi deniyorum fakat bir turlu haberlesmiyor
parametle ayarlari
02-00 = 3 Frekans Kaynağı
02-01 = 3 Komut Kaynağı
03-00 = 8 Alarm Çıkışı
09-00 = 1 ve 2 İstasyon No
09-01 = 1 Haberleşme Hızı
09-04 = 1 Haberleşme Protokol
dop b07s415 1 ve 6 vfd el 4 ve 5 uclarini kullaniyorum nerede hata yapiyorum
Re: plc vfd el rs485 baglanti
Gönderilme zamanı: 04 Nis 2019, 16:01
gönderen Uğur
HMI ekranında gördüğünüz hata kodunu yazarmısınız? Error kaç diyor.
Re: plc vfd el rs485 baglanti
Gönderilme zamanı: 06 Nis 2019, 15:26
gönderen ihsan2764
error 3 yaziyor baglanti hatasi yani haberlesme com 2 normal
Re: plc vfd el rs485 baglanti
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 09:35
gönderen Turhan
Error3 erişim hatası. HMI herhangi bir sebepten dolayı bağlı bulunduğu cihazlar ile haberleşmez ise bu hatayı verir yanlış bağlantı, yanlış protokol ayarları bu hataya sebep olabilir.
belirttiğiniz parametre ayarları 7,E,1,9600 ASCII haberleşmeye ait protokollerdir. HMI üzerinden yalnızca 09-00:1 olan 1 numaralı istasyona ait bir adresi okumayı deneyin ve HMI haberleşme ayarlarının inverteler ile aynı protokolde olduğuna da emin olunuz.