Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 11:51
gönderen A.Emre
Merhabalar,

ASD-A2 3 kW servo motor ve sürücü kullanıyorum. Servo motorum dakikada 6 kere hareket ediyor. 15. dakikalarda AL005 hatasını alıyorum. Auto tuning işlemini gerçekleştirdim ve rampa süresini biraz uzattım. Ama hatayı almaya devam ediyorum.Sorunun frenleme direnciyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Sistemimde şu an frenleme direnci kullanmıyorum. Elimde 56 ohm 650 watt ve 160 ohm 1000 watt iki direncim mevcut. Bunlardan birini mi tercih etmeliyim yoksa başka değerlerde bir direnç mi almam gerekiyor.

Teşekkürler.

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 16:04
gönderen Turhan
Merhaba,

Tabloda ASDA-A2 400V ve 3kW'lık ürün için önerilecek minimum direnç değeri 30Ω olarak verilmiş. 30Ω'dan daha düşük olmamak şartı ile 30Ω~40Ω arasında bir direnç kullanabilirsiniz. Kullanacağınız direnç değeri için 1000W'dan az olmamasına özen gösterin.

Dirençleri bağlarken sürücünün P(+) ve C klemenslerini kullanın. D klemensi boşta kalsın.

Sürücüye bağladığınız direncin Ohm(Ω) değerini P1-52, Güç(W) değerini P1-53 parametresine tanımlayın.

ASDA_A2_400V_Resistor.png

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 16:19
gönderen A.Emre
56 ohm 650 watt olan direnci kullandım. Rampa kalkış ve duruş sürelerini de 200 ms de artırdım. Şu anda bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu dirençle devam etsem sıkıntı olur mu? Yoksa yeni direnç sipariş edip onu mu takmalıyım?

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 08 Nis 2019, 16:30
gönderen Turhan
Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Daha hızlı duruşlar isterseniz direnci 30Ω'a yakın, Sürekli dur-kalk şeklinde çalışan sistemde dirençlerin ısınmasının önüne geçmek için Güç(W) değerini büyük tutmanız yeterli olacaktır.

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:21
gönderen muratguzel06
4,5 kw servo motor için kaç ohm ve kaç watt seçilmeli

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 09:23
gönderen Uğur
4.5 kw servo için 20 ohm 2000W direnç uygundur.

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2019, 10:03
gönderen muratguzel06
teşekürler

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 26 Haz 2020, 10:26
gönderen Jakatta
Merhaba,
11kw ve 15kw asda a2 servo sürücü için kaç ohm direnç önerirsiniz?

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 26 Haz 2020, 10:38
gönderen Turhan
Merhaba,

Listenin güncel hali aşağıdaki gibidir.

ASDA_A2_Resistance.jpg

Re: Frenleme Direnci

Gönderilme zamanı: 09 Kas 2020, 13:27
gönderen mernart
2kw 400volt ünite için dikey bir işlem için kullanmam gereken frenleme direnci 30ohm 1000watt uygun mudur ?