Dtc1000 plc maks adedi

Gönderilme zamanı: 08 May 2019, 18:47
gönderen physme
Merhaba
Dtc1000 ve dtc2000 kaç thermokupl girişi var ?
Isıtma bölgesi 8i geçtikten somra tekrar bir dtc1000e mi ihtiyaç var ve plcden aynı anda kaç adet dtc okuyabilirim ?
İyi çalışmalar

Re: Dtc1000 plc maks adedi

Gönderilme zamanı: 09 May 2019, 09:00
gönderen Turhan
DTC1000 ve DTC2000 modüllerinin her birine birer adet sensör girişi bağlanabilir ve her modülün kendine ait 2 farklı çıkış kontağı bulunmkatadır. Bu kontakalrın her ikisi de ısıtma-soğutma şeklinde kullanılabileceği gibi alarm tipindeki kontak çıkışı olarak da kullanmak mümkündür.

DTC1000 master modül olmak şartı ile 7 Adete kadar DTC2000 modülü bağlanarak toplam 8'li blok halinde kullanabilirsiniz.

DTC1000 modülleri modbus haberleşme üzerinden okunabildiğinden PLC'de okuma-yazma konfigürasyonunzun iin verdiği değere kadar haberleşme sağlayabilirsiniz. Önerilen bir modbus bağlantı portundan max. 32 adete kadar cihaz haberleşmesidir.