1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
hmı dop vfd-l heberleşme kodları
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 12:59
gönderen hasanium
Selam aleyküm, DELTA DOP B07411 panel ile motor sürücü VFD-L serisi ile haberleşme yaptım,
adresler sü şekilde yaptım:
Frekans okuma: 2103
Akım okuma: 2104
voltaj okuma: 2106
Frekans yazma: 2001
buraya kadar sorun yok.
fakat,
Jog hızı :
1.sabit frekans:
2.sabit frekans:
3.sabit frekans:
hızlanma rampası:
yavaşlama rampası:
bunların adreslerini bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
Saygılar hayırlı çalışmalar.
Re: hmı dop vfd-l heberleşme koları
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 13:46
gönderen Turhan
Merhaba Sürücü parametrelerine ait modbus adresleri aşağıdaki gibi hesaplanabilmektedir.
Örneğin:
01-10 Yavaşlama zamanı 1 (Tdec1) 0.1 ~ 600 Saniye 10.0
01 Decimal sayısının Hex karşılığı 01
10 Decimal sayısının Hex karşılığı 0A
01-10 Parametresinin Modbus Hex adresi 010A adresi olacaktır.
Re: hmı dop vfd-l heberleşme kodları
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 15:17
gönderen hasanium
teşekkür ederim, kodlamanın tam listesini bulamadım yardımcı olur musunuz
Re: hmı dop vfd-l heberleşme kodları
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 15:52
gönderen Turhan
Sürücünün tüm parametrelerine ait modbus adres listesi bulunmamaktadır. Bazı Hex adreslere ait modbus iletişim adresleri ekteki gibidir.
Re: hmı dop vfd-l heberleşme kodları
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 17:46
gönderen hasanium
Eyvallah, teşekkür ederim
Re: hmı dop vfd-l heberleşme kodları
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2020, 15:02
gönderen kurusaray
DOP B107CV panel ile vfd el haberleşmesi yapmak istiyorum. panelde kontroloror olarak ne seçmem lazım.
adres kısmına frekans adresi için 2001 adresini nasıl yazmam lazım.
Re: hmı dop vfd-l heberleşme kodları
Gönderilme zamanı: 23 Eyl 2020, 15:07
gönderen İslam
Merhaba,
Haberleşme ayarları menüsünden Üretici-->Delta Seri--> Delta Controller ASCII/RTU seçmelisiniz. Element adresi girmek için ise Aygıt Tipi-->INVERTER seçilmeli.