ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 15:29
gönderen batuhansorhan
Merhabalar,
ASDA Soft v5.4.0.0 ile ASD-B2-0421-B sürücüsüne RS-232 kablo ve usb dönüştürücüsü ile bağlanmayı başaramadım.
COM port seçimi ve istasyon doğru olması rağmen fotoğraftaki sorunu veriyor.
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Kolay gelsin,
Teşekkürler.
DeltaHata.jpg
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 15:47
gönderen Turhan
Merhaba,
ASDA-Soft v5.03.03 versiyonunu kullanarak RS-232 bağlantı portu üzerinden haberleşme sorununu çözebilirsiniz.
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2019, 15:59
gönderen batuhansorhan
Çözüm işe yaradı.
Teşekkürler.
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 02 Kas 2019, 10:39
gönderen ytotomasyon
Turhan yazdı: 13 Haz 2019, 15:47
Merhaba,
ASDA-Soft v5.03.03 versiyonunu kullanarak RS-232 bağlantı portu üzerinden haberleşme sorununu çözebilirsiniz.
Merhabalar,
aynı hatayı bende alıyorum. Versiyonu V5.3.3.0 ve com portu görmesine rağmen sürücüye bağlanamıyorum. Sebebi nedir acaba ?
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 09:05
gönderen Turhan
Sürücü ile haberleşmek için RS-232 Bağlantı noktasını kullanıyorsanız P3-05 parametresini 1 set ettikten sonra bağlantı kurmayı deneyiniz.
P3-05_1.jpg
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 09:19
gönderen ytotomasyon
Turhan yazdı: 04 Kas 2019, 09:05
Sürücü ile haberleşmek için RS-232 Bağlantı noktasını kullanıyorsanız P3-05 parametresini 1 set ettikten sonra bağlantı kurmayı deneyiniz.
P3-05_1.jpg
Parametre ayarı fotografta görüldüğünün aynısıdır. Başka bir çözüm öneriniz varmıdır acaba ?
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 09:57
gönderen Turhan
P3-05 parametresi 0'da iken Servo sürücünün sahip olduğu haberleşme protokollerini manuel tanımlayıp bağlanmayı deneyiniz. Resimde işaretlediğim alanı sürücü ayarlarına göre girip OFFLINE simgesine tıklayın. Eğer protokoller doğru girilmiş ve donanımsal bir sorununuz yok ise Bağlantı durumu ON konumuna geçiyor olmalı.
Re: ASDA software ASD-B2 Bağlantı sorunu
Gönderilme zamanı: 04 Kas 2019, 11:00
gönderen ytotomasyon
Turhan yazdı: 04 Kas 2019, 09:57
P3-05 parametresi 0'da iken Servo sürücünün sahip olduğu haberleşme protokollerini manuel tanımlayıp bağlanmayı deneyiniz. Resimde işaretlediğim alanı sürücü ayarlarına göre girip
OFFLINE simgesine tıklayın. Eğer protokoller doğru girilmiş ve donanımsal bir sorununuz yok ise Bağlantı durumu ON konumuna geçiyor olmalı.
Kusura bakmayın sizi meşgul ettim 3 tane dönüştürücü denedim sonuncusunda bağlanabildim. Teşekkür ederim.