1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DELTA VFD-E SÜRÜCÜ VİNÇTE KULLANIMI

Gönderilme zamanı: 26 Haz 2019, 10:38
gönderen ADANALI-CB
Merhaba Uğur bey Turhan bey vfd-e sürücü ile vinç uygulaması yapmak istiyorum sürücülerimiz 5.5 kw 1.5 kw ve 0.75kw dır sizlerden ricam birinci hız ikinci hız ve rampa seçeneklerini aktif edip bu şekilde vinci kontrol edeceğim bu konu hakkında yardımlarınızı beklemekteyim ayrıca terminal girişi ve parametrelerini paylaşırsanız memnun olurum birde 1 adım 2 adım gibi foksiyonları kullanabilirmiyim mesela ilk hız 25hz ikinci hız 50hz gibi şimdiden teşekür eder iyi çalışmalar dilerim

Re: DELTA VFD-E SÜRÜCÜ VİNÇTE KULLANIMI

Gönderilme zamanı: 27 Haz 2019, 09:57
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü üzerinde DCM klemensi ortak com olmak şartı ile;

M0: İleri Start
M1: Geri Start
M2: 1. Hız
M3: 2. Hız olarak kullanabilirsiniz. Bunun için sürücü fabrika ayarlarında iken (Fabrika ayarlarında değil ise 00-02:9 ayarlayıp re-power yapmanız yeterli oalcaktır.)

02.01: 1 (Harici terminaller. Keypad STOP/RESETaktif.)

01-09: xx.xx saniye (Hızlanma Zamanı 1)
01-10: xx.xx saniye (Yavaşlama Zamanı 1)

05.00: 25.00 (1. Hız frekansı)
05.01: 50.00 (2. Hız frekansı)

03.00: 1 (Sürücü Çalışıyor) (RA-RB-RC rölesi kullanılacak ise)(RC-RB normalde kapalı kontak, RC-RA normalde açık kontak)