1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

cp2000 pompa uygulaması

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 08:40
gönderen dcvoltage
slm.lar
1 adet 90kw ve 1 adet 37kw olmak üzere 2 adet pompa motoru uygulaması yapmak istiyorum.
pompaların çalışma zamanları 1.motor çalışırken 2.motor çalışmayacak yani aynı zamanda iki pompa çalışmayacak.
cp2000 serisi sürücü kullanmak istiyorum panoya tek bir sürücü koyup motor seçimlerini kontaktör ile yapsam sakıncası olurmu acaba
eğer bu şekilde kullanırsam tek bir sürücü ile halletmiş olucam

Re: cp2000 pompa uygulaması

Gönderilme zamanı: 01 Tem 2019, 09:10
gönderen Uğur
Ayrı zamanlarda çalışırken pompa geçişlerini yapan kontaktörün geçiş yaptırdığı esnada sürücünün stopta olmasına dikkat ederseniz demeraj akım oluşmasını engellersiniz. Yoksa sürücüye kapasitesini aşmadıkça bağlanan motor sayısının önemi yoktur.