ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Gönderilme zamanı: 17 Tem 2019, 21:12
gönderen umutkara
MERHABA

ASD B2 SÜRÜCÜDE NPN CIKIŞLI BİR PLC ACİL STOP VE İLERİ GERİ LİMİTLERİ İÇİN BAĞLANTI ŞEKLİ NASIL OLMALI.



YAYINLAMIŞ OLDUĞUNUZ DÖKÜMANDA COM+ İLE VDD UCLARI KÖPRÜ YAPILIP INPUTLAR COM- İLE TETİKLENMİŞ .PLC İLE TETİKLEMEK İSTERSEK BAĞLANTI NASIL OLACAK ACABA?

COM-
COM +
VDD

Re: ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Gönderilme zamanı: 18 Tem 2019, 09:00
gönderen Uğur
COM- ye PLC nizin kaynağının - ucunu bağlayarak bunu gönderirseniz olacaktır.

Re: ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Gönderilme zamanı: 19 Tem 2019, 23:51
gönderen umutkara
merhaba uğur bey
com- ve vdd dahili kaynak

harici kaynak ile npn bağlantı için

com+ ile vdd köprü yapılıp harici kaynağın 0vc ucu com- mi bağlanmalı
yada
com+ ya harici kaynağın - ucu mu bağlanmalı

Re: ASD B2 CN1 HARİCİ POZİSYONLAMA

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2019, 09:39
gönderen Uğur
COM+ girişine harici kaynağın +ucunu bağlayarak başka bir bağlantıya gerek duymadan kullanabilirsiniz.