c2000 Parametre kaydetme
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 10:19
gönderen role
Merhabalar,
C2000 Seri sürücünün paremetrelere ayarlanı yaptıktan sonra enerji on/off yapıldığında paremetreleri kaydetmediğini görüyorum. Açıldığında tekrar fabrika ayarlarında olmuş oluyor.
Konuyla ilgili yardımcı olurmusunuz?
Re: c2000 Parametre kaydetme
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2019, 10:23
gönderen Uğur
Örnek verebilirmisiniz? Hangi parametreyi değiştirdiğinizde tekrar eski haline dönüyor. Tüm parametreler kalıcıdır ve bir işlem yapmanıza da gerek yoktur. Öncelikle sürücüyü önemli bir işleminiz yokken 00-02 parametresini 9 ile fabrika ayarına alın ve enerjiyi kapatıp açtıktan sonra 00-20 parametresini değiştirip enerjiyi kapatıp açtıktan sonra tekrar gözleyin.
Sürücü çalışırken bazı parametrelerin değişimi mümkün değildir ama yukarıda bahsettiğim adımları izlediğiniz zaman aynı sorun ile karşılaşıyorsanız tamir servisi ile irtibata geçiniz.
Re: c2000 Parametre kaydetme
Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 09:37
gönderen markacnc
Bende de aynısı oldu saatlerce parametre girip tam ayarı tutturdum, kapatıp açınca hepsi gitti bu duruma bir anlam veremeyip çok sinir olmuştum kaldırıp bi kenara bıraktım işi
Re: c2000 Parametre kaydetme
Gönderilme zamanı: 14 Haz 2022, 09:56
gönderen Uğur
C2000 sürücü keypadin de asistan modu bulunmaktadır. Parametre girmeye başlamadan önce menüye girerek asistanı kapattığınıza ve hatta yeniden enerjilendirip asistansız geldiğine emin olduktan sonra parametre girişine başlayınız.