C2000 vinç mekanik fren
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 vinç mekanik fren
C2000 inverterinde vinç uygulamasısı için mekanik freni hangi şartta açtırmalıyım RA RB RC rolesini kullanıcam sürücü çalışıyor şartı ilemi istenilen frekansa ulaşma şartınamı göre en sağlıklı olan frekans ulaşma şartı çünkü start gelir frekans gelmez ise freni açmayacaktır böyle düşünüyorum sizce doğru olan nedir birde frekans şartına göre bağlarsam hangi parametreyi ayarlamam gerekir örneğin istenilen frekanı 5.00hz ayarsam start var 5 .00hz ulaştı fren açtı 5 .00 hz gelene kadar fren kapalı olduğu için sürücü hataya düşermi vinçler için en sağlıklı güvenli şartları paylaşırsanız sevinirim kolay gelsin
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9520
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: C2000 vinç mekanik fren
Fren çıkışını "29" tanımlayarak 02-34 parametresinden ayarlayacağınız 4-5 Hz gibi frekansın üzerinde açtırabileceğiniz gibi
Fren çıkışını "12" tanımlayarak 02-32 parametresine ayarlayacağınız süre sonunca frenin açmasını sağlayabilirsiniz.
Sağlık olan bir vinç için frekansın belirli bir noktaya gelmesi diyebilirsiniz.
Fren çıkışını "12" tanımlayarak 02-32 parametresine ayarlayacağınız süre sonunca frenin açmasını sağlayabilirsiniz.
Sağlık olan bir vinç için frekansın belirli bir noktaya gelmesi diyebilirsiniz.