Merhaba,
Delta VF D037EL43A driver kullanarak 4-20mA çıkış veren basınç transmitteri ile pompa motoru kontrol etmek istiyorum. Motor ile tank basıncını artırarak 8 barda sabit tutmak istiyorum. Basınç transmitteri rangem 0-10bar veya 0-16 bar olacak. Driverimda ACI seçimi yaptıktan sonra, 8 bara karşılık çıkış veren mA değerine karşılık hangi parametre ile drivera öğretilmelidir. Bu hız kontrolü için PID olarak hangi parametreleri kontrol etmeliyim. Teşekkür ederim.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Basınç transmitteri ile pompa motoru kontrol
- firat.bulut
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 04 Eyl 2019, 19:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Basınç transmitteri ile pompa motoru kontrol
VFD-EL serisi için PID ile ilgili tüm parametreler 10. Grupda yer almaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sürücüye 10Barlık sensör bağladığınızda ve 01-00 maximum çıkış frekansı 50.00 Hz ayarlı ise;
sürücüye 25.00Hz set değeri gönderdiğinizde PID değerinizi 5 Bar değerine set, 12.5Hz set değeri gönderdiğinizde 2.5Bar değerine set etmiş olursunuz. Yani 0-50Hz aralığındaki set değeriniz lineer olarak 0-10Bar aralığındaki set değerine denk gelmektedir.
sürücüye 25.00Hz set değeri gönderdiğinizde PID değerinizi 5 Bar değerine set, 12.5Hz set değeri gönderdiğinizde 2.5Bar değerine set etmiş olursunuz. Yani 0-50Hz aralığındaki set değeriniz lineer olarak 0-10Bar aralığındaki set değerine denk gelmektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- firat.bulut
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 04 Eyl 2019, 19:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Basınç transmitteri ile pompa motoru kontrol
Yanıtınızı anlamadığım için soruyorum maksimum çıkış benim set değerim midir? Evet ise sürekli maksimum çıkışta çalışması için 40.00Hz de çalıştırmak yeterli olup 8 bara denk gelicektir. Eğer maksimum çıkış frekansı ile set değeri girdiğim parametreler farklı ise;
8 barlık set değerini hangi parametre ile sağlayabilirim. İstenen değerde(8 bar) herhangi bir değişiklik olmayacak frekans değişikliği ile tank bu basınçta sabit tutulmak istenmektedir. Sistemde plc vb ile set değeri gönderilmeyecek sadece bu 0-10bar aralığında belirtilen 8bar tank basıncı sağlanması amacıyla driverda parametreler ayarlanmak istenmektedir. Teşekkür ederim.
8 barlık set değerini hangi parametre ile sağlayabilirim. İstenen değerde(8 bar) herhangi bir değişiklik olmayacak frekans değişikliği ile tank bu basınçta sabit tutulmak istenmektedir. Sistemde plc vb ile set değeri gönderilmeyecek sadece bu 0-10bar aralığında belirtilen 8bar tank basıncı sağlanması amacıyla driverda parametreler ayarlanmak istenmektedir. Teşekkür ederim.
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Basınç transmitteri ile pompa motoru kontrol
Sürücü PID modu aktif olduğunda keypad üzerinden girilen değer Frekans set değeri değil PID set değeriniz olacaktır (F 0.00 satırı).
Eğer sürücüye 10.0 Barlık sensör taktınız ve PID set değerinizi 8.0Bar olarak set edecekseniz F değerini: (8.0 / 10.0) * (50.0) = 40.0 olarak set etmelisiniz. Sürücü 8.0 Barlık set değerine ulaşmak için çıkış frekansını kendisi değiştirecek PID ihtiyacına göre Max. 50.0Hz'de bile çıkış frekansını üretecektir. 8.0 Bar değerine ulaştığında ise çıkış frekansı 0'a doğru otomatik düşmeye başlayacaktır.
Eğer sürücüye 10.0 Barlık sensör taktınız ve PID set değerinizi 8.0Bar olarak set edecekseniz F değerini: (8.0 / 10.0) * (50.0) = 40.0 olarak set etmelisiniz. Sürücü 8.0 Barlık set değerine ulaşmak için çıkış frekansını kendisi değiştirecek PID ihtiyacına göre Max. 50.0Hz'de bile çıkış frekansını üretecektir. 8.0 Bar değerine ulaştığında ise çıkış frekansı 0'a doğru otomatik düşmeye başlayacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- firat.bulut
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 04 Eyl 2019, 19:09
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Basınç transmitteri ile pompa motoru kontrol
02.00=2 sonra 10.00 parametresi= 4 ve 10.11=40.00 olarak ayarlamam gerekiyor sanırım. Teşekkür ederim.