1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DC Bus ile VFD-E Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2019, 13:24
gönderen bekir.arslan
Merhaba.
Asansörde kurtarma devresi için VFD-E Serisi 7,5kW sürücüyü DC baradan akü ile nasıl besleyebiliriz? DC500V lara kadar beslemek şartmı. Minimum DC60V'larda beslenebilir mi?
Asansör uygulamaları için olan VFD-ED serisi kullanılsa avantajı ne olur?
Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

Re: DC Bus ile VFD-E Çalıştırma

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2019, 15:09
gönderen Turhan
VFD-E serisi sürücüer genel amaçlı IM Motor sürücüleri olduğu için sürücüyü 550.0VDC civarında bir gerilim ile beslemelisiniz. VFD-ED serisi asansör sürücüsü sektöre özel olduğu için yanılmıyorsam 60.0VDC veya 80.0VDC besleme gerilimi ile kurtarma fonksiyonu kullanılabiliyor.