1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
al03
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 11:51
gönderen ayhangol
asda-a2-0221-L sürücüsünde al03 hatası alıyoruz , düşük besleme ile alakalı bir sorun oldugunu söylüyor ancak besleme kaynagı aynı sadece bu sürücüde hata veriyor ,sürücü monofaze çalışıyor köprü diyot ve besleme normal gibi duruyoor , 3 faz girişi direk IGBT gidiyor bunda sorun olabilir mi ? yoksa bilindik başka bir şey varmıdır , yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler...
Re: al03
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 12:01
gönderen Turhan
Eğer sürücünün R-S-T giriş klemensinden R ve S klemenslerini kullanıyorsanız besleme yerini R-T veya S-T şeklinde bağlamayı deneyin. Besleme voltajı normal seviyede ve sorun hala devam ediyor ise tamir servisimiz ile irtibata geçmenizi öneririm.
Re: al03
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 18:03
gönderen ayhangol
peki tamir servisine nasıl ulaşabiliriz...
Re: al03
Gönderilme zamanı: 06 Eyl 2019, 18:05
gönderen ayhangol
birde bu sürücüyü nasıl resetlerim
Re: al03
Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2019, 09:48
gönderen Turhan
Sürücünün
P2-08 parametresi
10 olarak kaydedilir ise sürücüye ait parametre ayarları fabrika değerine dönecektir. Arızalı ürünlerin tamiri için anlaşmalı olduğumuz tamir servisi
https://www.plcmerkezi.com.tr/ ile irtibata geçebilirsiniz.
Re: al03
Gönderilme zamanı: 09 Ara 2020, 11:33
gönderen Jakatta
Turhan yazdı: 06 Eyl 2019, 12:01
Eğer sürücünün
R-S-T giriş klemensinden
R ve S klemenslerini kullanıyorsanız besleme yerini
R-T veya
S-T şeklinde bağlamayı deneyin. Besleme voltajı normal seviyede ve sorun hala devam ediyor ise tamir servisimiz ile irtibata geçmenizi öneririm.
bende aynı hatayı alıyordum dediğiniz gibi R-T olarak bağlantımı değiştirdim, sürücünün girişi yandı. Nasıl böyle birşey olabilir neden koruma yok cihazın girişinde inanılır gibi değil.
Re: al03
Gönderilme zamanı: 09 Ara 2020, 14:07
gönderen Turhan
Mesajınızı bu başlık altında belirttiğiniz için elinizdeki sürücü modeli'nin ASDA-A2-0221-L veya aynı besleme gerilimi sahip sürücü olduğunu varsayıyorum.
Bu model koduna sahip sürücüler Single-phase / Three-phase 220 VAC beslenebilmektedir. Yani sürücüyü 3x220VAC besleyebildiğiniz gibi, 1x220VAC'de besleyebilirsiniz. Burada elektriksel besleme anlamdaki tek fark faz hattına ait akım değerinin değişimi olacaktır.(Resim-1)
1x220VAC beslemede R-S-T giriş klemenslerinin herhangi ikisine (R-S/R-T/S-T) 220VAC uygulamanız besleme için yeterlidir. Kendim bir çok kez farklı kombinasyonlarda (R-S/R-T/S-T) bağlantı yapıp bir çok servo sürücü kullanıcısına da benzer bağlantıyı yaptırmaktayım. Sorunun kaynağı R ve T giriş noktalarını kullanmanız olsaydı aynı durumu ben dahil birçok kullanıcının yaşaması gerekmezmiydi?
Ürünü tamir servisine yönlendirerek tespiti mümkün ise arıza sebebi hakkında bilgi alabilirsiniz.
Resim-1
Re: al03
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2020, 14:17
gönderen Jakatta
Merhaba,
Yardımcım R S T girişlerinin yanındaki (-) işaretli yere toprak bağlamış. Kabloyu R-S den söküp S-T olarak bağlayınca giriş yanmıştı. Muhtemelen toprak bağlantısı yüzden giriş yanmıştı.
Re: al03
Gönderilme zamanı: 10 Ara 2020, 14:21
gönderen Uğur
(-) DC Baranın eksi ucu, buraya toprak bağlayınca RS üzerinden köprü diyottan direk nötüre max. akış olmasından dolayı köprü patlamış olabilir.