Vfd015el21a inverter fazla akım cekme
- Okan Yüce
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 07 Ağu 2019, 23:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Vfd015el21a inverter fazla akım cekme
Merhaba kolay gelsin. Elimde iki adet Vfd015el21a sürücüm var. İkiside Bi araçtaki iki ayrı reduktore bağlı. Bütün parametreleri ve bulundukları konumları aynı olmasına rağmen bir sürücü 2.72amper çekerken diğeri 3.9 amper çekiyor(25hz). 50hz de ise biri 3.1 çekerken diğeri 3.9 çekiyor. Sistemde herhangi Bir kasinti veya zorlanma yok. Bunun sebebi ne olabilir.
- Turhan
- Mesajlar: 8439
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd015el21a inverter fazla akım cekme
Merhaba,
Birden fazla parametre ayarı akım farklılıklarını doğurabilir. Ama genel olarak Sürücülerin 01-01 ~ 01-06 aralığı, 00-10 Kontrol methodu, 07-02 Tork kazancı gibi parametrelere gözatmanızı öneririm. Eğer sorunun yük yada mekaniksel olduğunu düşünüyorsanız aynı parametre ayarlarındaki sürücüleri yer değiştirerek yüklenmde değerlerini gözlemleyebilirsiniz.
Birden fazla parametre ayarı akım farklılıklarını doğurabilir. Ama genel olarak Sürücülerin 01-01 ~ 01-06 aralığı, 00-10 Kontrol methodu, 07-02 Tork kazancı gibi parametrelere gözatmanızı öneririm. Eğer sorunun yük yada mekaniksel olduğunu düşünüyorsanız aynı parametre ayarlarındaki sürücüleri yer değiştirerek yüklenmde değerlerini gözlemleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Okan Yüce
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 07 Ağu 2019, 23:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Vfd015el21a inverter fazla akım cekme
Teşekkür ederim Turhan Bey inceleyip tekrar dönüş yapicam size. Kolay gelsin