Merhaba VFD-EL 1.5Kw serisi cihaz için vektör kontrol hakkında destek verirmisiniz?

Re: VFD-EL serisi Vektör Kontrol

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2019, 16:56
gönderen Uğur
00-10 = 1 (Vektör Kontrol Modu)
01.01 = Motor Voltajı
07.00 = Motor Akımı
07.01 = Motor Boşta Akımı (07.00 x 0.4)
07.04 = 1: Motor dönmez yada 2: Motor döner
Keypad üzerinden RUN yapılarak tuning bitmesi beklenir. Sonrasında çalışmaya hazırdır.

Re: VFD-EL serisi Vektör Kontrol

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2019, 17:01
gönderen hakanbug14
Teşekkür ederim