gönderen selamiyalçın
Kolay gelsin.ASDA B2 Sürücüde üzerindeki ekrandan okunan değerin yazılı olduğu register varmıdır.Ekran vasıtası ile encoder değerini okumak ve kullanmak istiyorum
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 08:40
gönderen Uğur
P0-17 = 0 ayarlı iken
12H adresinden 32bit (DW) olarak okuyabilirsiniz.
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 11:23
gönderen selamiyalçın
Söylediğiniz şekilde yaptım fakat motoru elimle bir yöne çevirdiğim zaman sürücü ekranındaki değerin aynısını okuyorum,ama ters tarafa çevirince sürücü ekranı sıfırlanıncaya kadar aynısını okuyabiliyorken ekran sıfırlandıktan sonra devam ettiğimde hmı dan çok farklı değer okuyorum,sürücü ekranı normal
Birde p0-17 adresine 0 yazdığımda bunu okuyabiliyorum ama bu adrese 0-18 arası değer yazılabiliyor.Bu değerler yazıldığında ne olacağını belirten döküman varmı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 11:34
gönderen Uğur
HMI da görüntülemek için eklediğiniz elementin tipini Signed Decimal ayarlı olduğuna emin olun.
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 11:50
gönderen selamiyalçın
Teşekkürler
p0-17 ye yazılabilecek başka sayılarda ne yapılabileceğini belirten döküman varmı
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 12:00
gönderen Uğur
P0-02 parametre içeriği kodlarını dikkate alabilirsiniz.
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 12:16
gönderen selamiyalçın
Buldum teşekkürler
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 14:07
gönderen selamiyalçın
P0-17 yi 0 yaptım. p0-09 dan encoder bilgisi okuyorum.
ben bu bilgiyi gerektiğinde sıfırlayablirmiyim.söz gelimi ekrana push buton koyup,on makro yazıp ,bu butona bastığımda 0 değerini servonun p0-09 registerine transfer edebilirmiyim
bunu yaptığımda servo ile haberleşme hatası veriyor,servo değerini plc registerineyazdırmak için makro yazdığımda sorun yok
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 14:10
gönderen selamiyalçın
P0-17 yi 0 yaptım. p0-09 dan encoder bilgisi okuyorum.
ben bu bilgiyi gerektiğinde sıfırlayablirmiyim.söz gelimi ekrana push buton koyup,on makro yazıp ,bu butona bastığımda 0 değerini servonun p0-09 registerine transfer edebilirmiyim
bunu yaptığımda servo ile haberleşme hatası veriyor,servo değerini plc registerineyazdırmak için makro yazdığımda sorun yok
Re: ASDA B2 SERVO SÜRÜCÜ ENCODER OKUMA
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 14:17
gönderen Turhan
ASDA-B2 serisi servonun encoder feedback değeri yalnızca enerji kesintisi sonrası sıfırlanmaktadır. ASDA-A2 serisi servo kullanmanız durumunda Dahili pozsyonlamada Homing işlemi sonrasında encoder feedback değerini sıfırlayabilirsiniz.