1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Vfd015el21a lu hatası
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 11:17
gönderen Okan Yüce
Merhaba kolay gelsin, iki adet 1.5kwlik motorlarim ve uclarindaki 70/1cevrim oranlı reduktor ler sayesinde ağır tonajli makina taşıması yapıyorum. 22 tonluk bir yükte 25hz de herhangi Bi sorun yaşamaz iken 50hz de lu hatası alıyorum. Bu hatayı 25 hz de de alıyordum, hizlanma süresini 1.0 saniyeden 3.0 saniyeye çıkarınca 25hzdr sorunum kalmadı.Fakat 50hzde hareket alamıyorum. Sürücüm lu hatası veriyo ve yüklenmiyor. Sebebi ne olabilir, çözümü var mıdır?
Re: Vfd015el21a lu hatası
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 11:21
gönderen Uğur
Lu Düşük Voltaj hatasıdır siz yüklenme yaptırdığınızda besleme hattınızda çökme meydana geliyor olabilir. Trafo var ise yetersiz kalıyor olabilir. Sürücü monofaze olduğu için farklı bir fazdan beslemeyi deneyin. Hatta notr yerine toprak bağlı olma ihtimaline karşı kontrol edin.
Re: Vfd015el21a lu hatası
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 13:54
gönderen Okan Yüce
Aşırı yüklenmeden kaynaklı olabilir mi?Motorlarin kapasitesinin üzerine çıkıyo olabilir miyim? Bu hatayı önlemek için neler yapabilirim?
Re: Vfd015el21a lu hatası
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 14:00
gönderen Uğur
Motorların kapasitesinin üzerine çıktığında akım artışı sürücüde aşırı akım korumasına götürür fakat buradaki durum motor doğal olarak sürücü belirli bir akımın üzerine çıkınca şebeke tarafı çöküyor ve Lu ya düşüyor. Yukarıdaki önerilerimi dikkate alarak kontrol edin.
Re: Vfd015el21a lu hatası
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2019, 15:10
gönderen Okan Yüce
Aşırı akım korumalarının pasif olduğunu farkettim.Asiri akım uyarısı veremediği için lu hatası veriyor olabilir mi?
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.