1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Tek Frekans invertör ile 2 motor sürme

Gönderilme zamanı: 02 Eki 2019, 18:40
gönderen dovran
Merhabalar,

Konu başlığında da belirttigim gibi 2 adet 7,5 kW fan motorlarını Delta CP2000 serisi 15kW lık 1 adet Frekans invertör ile aynı anda sürülebilirmi?
Teknik olarak sağlıklı olmayacağını söylememe rağmen fan üretici olabilecegini söylüyor.
Doğrusu nedir?

Re: Tek Frekans invertör ile 2 motor sürme

Gönderilme zamanı: 03 Eki 2019, 10:24
gönderen Turhan
Merhaba,

Motorların toplam akımı sürücünün toplam akımından büyük olmamak şartı ile sürücüleri V/F açık çevrim modunda kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus motorların ayrı ayrı Termik ile korunmasıdır ve emniyet bakımından sürücünün %20 oranda büyük seçilmesi yani 18.5kW CP2000 kullanılması tavsiye olunur.