1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 05 Eki 2019, 12:42
gönderen Ahmet
Merhabalar.
CANopenBuilder yazılımını kullanarak 15MC ile VFD-E inverterin frekans ve start-stop hareketini yaptırmak istiyorum.
VFD_E inverteri CME-COP01 kodlu modülü bulabilirsem CANOpen üzerinden bulamazsam RS485 üzerinden süreceğim.
15MC için RS485 soket için + ve - ucları kaç numaralı pinlerdir?
Birde 15MC ile VFD sürücüyü (CANopen veya RS485 üzerinden) nasıl sürebilriim?
Küçük bir örnek rica ediyorum.
Teşekkür ederim.

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 09:37
gönderen Uğur
CAN üzerinden aşağıdaki ayar penceresinden sürücüyü ekleyerek PDO ayarları ile haberleşebilirsiniz.
canopen.PNG
RS485 üzerinden ise aşağıdaki bağlantıyı kullanarak 3 lü haberleşme komutu ile link konfigürasyonu yaparak haberleşmeyi başlatabilirsiniz. Komut parametreleri için komut seçili iken F1 e basarak değerlerine ulaşabilirsiniz.
15MC_RS485.PNG
RS485.PNG

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 10:39
gönderen Ahmet
Uğur Bey;
Öncelikle teşekkür ederim.
DOP-B panelleri RS232 üzerinden haberleştirmek içinde RS232 ile link kurmak gerekiyor mu?

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 11:29
gönderen Uğur
Hayır, bu sadece master olarak kullanılacaksa yapılmalıdır.

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 07 Eki 2019, 11:40
gönderen Ahmet
Teşekkürler.

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 11:28
gönderen Ahmet
Merhabalar.
VFD-E inverter için CME-COP01 kodlu modülü aldım.
COP01 modülün ;
2- CAN_Low
4- CAN_High , olarak dökümanda gösterilmiş.
Bunu 15MC CANopen girişinin;
1- CAN_High
2- CAN_Low , pinlerine ( High-High ve Low-Low) olacak şekilde bağlayacağım.
Buna göre 120 ohm sonlandırma direncini nasıl bağlamalıyım?
Teşekkürler.

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 11:32
gönderen Uğur
Sonlandırma direnci CAN-H ile CAN-L arasına bağlanır.

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 12:22
gönderen Ahmet
Teşekkürler.

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 21:12
gönderen Ahmet
Merhabalar.
VFD_E (VFD110E43A) sürücüye COP01 müdülü taktım.
Haberleşme bağlantısını
15MC -------- COP01
1 ==========> 4
2 ==========> 2
7ve3 =======> 1
120ohm direnç 2 ve 4 arasında köprülenmiş durumda.
Modül üzerindeki sviçleri ; BR=7 , ID_H=1 ve ID_L=A olacak şekilde ayarladım.
PLC konfigurasyondanda resimdeki gibi yaptım.
VFD tarafında ;
02:00= 3
02:01= 3
09:00= 1
09:01= 1
09:04= 1
olacak şekilde ayarladım ama haberleşmeyi kuramadım.
VFD pdf dökümanında parametrelerinde 2:00 ve 2:01 parametreleri için 5 (CANopen haberleşme) seçeneği var ama sürücü menüsünde bunlar çıkmıyor , 09:13 ve sonrası olan CANopen haberleşme parametreleri sürücü menüsünde bunlarda çıkmıyor.
RUN ledi yeşil yanıyor.
ERR ledi ilk açılışta kırmızı blink yapıyor 5-6 sn sonra komple sönüyor
SP ledi sürekli kırmızı yanıyor.
Haberleşmeyi kurmak için neyi eksik yapıyorum yardımcı olurmusunuz?
Teşekkürler.
11.jpg

Re: 15MC ile VFD İnverter sürmek

Gönderilme zamanı: 02 Ara 2019, 10:36
gönderen Uğur
O parametreler VFD-E-C modeli içindir. Dahili üzerinde CANopen vardır. Siz CAN parametrelerini CAN modülü üzerinden ayarlayacaksınız. Burada adres tanımı yaparken verdiğini adresin hex olduğunu bilerek işlem yapın. Bunun dışında da özel bir durum yok. Elimde de şuan VFD-E nin CAN portu olmadığı için test edip gösteremiyorum