MERHABALAR,
VFD007L21A MOTOR SÜRÜCÜSÜ DVP02DA DİGİTAL ANALOG ÇIKIŞ İLE DOP-B03S211 EKRANDAN HIZ DEĞERİ GİREREK MOTOR SÜRDÜREBİLİR MİYİM?
YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. AYRICA BU İŞLEMİ YAPMAM İÇİN GEREKLİ BAĞLANTILARIN NASIL OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD007L21A AC SÜRÜCÜ

Mesaj gönderen Turhan »

HMI üzerinden ilk olarak PLC'ye değer yazmalısınız. PLC üzerinden de Analog dönüştürücüye değer yazıp 0-10VDC sinyal ile sürücüye frekans komutu gönderebilirsiniz.
Sürücünün 02-00 parametresi : 2 ayarlı iken AVI-GND arasına 0-10vdc uygulamanız yeterli olacakatır.