Cp2000 frenleme direnci

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2019, 16:43
gönderen Ciseotomasyon
Cp2000 inverterde frenleme direncini aktif etmek için hangi parametre ile ayarlamam gerekir c2000 de aşırı voltaj durdurma engelini 0 yapınca oluyordu cp2000 pasif seçeneği yok

Re: Cp2000 frenleme direnci

Gönderilme zamanı: 30 Eki 2019, 16:47
gönderen Uğur
Direnci aktif etmeniz için parametre ayarına ihtiyaç yoktur. Sadece aşırı voltaj engeli parametresine "0" girerek hataya geçmesine engel olabilirsiniz.

Re: Cp2000 frenleme direnci

Gönderilme zamanı: 03 Kas 2019, 23:23
gönderen ahmetyilmaz-46
06:01 parametresini 0 Volt yapman yeterli.
7.5 kW için 75ohm 1000watt direnç
Metal gövde daha uzun ömürlü sağlam olur.

Re: Cp2000 frenleme direnci

Gönderilme zamanı: 03 Kas 2019, 23:24
gönderen ahmetyilmaz-46
0601 parametresini yapmadan direnci bağlama.