1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DTC 1000L

Gönderilme zamanı: 06 Kas 2019, 15:11
gönderen necati okatan
Merhaba DTC1000L ile DVP14SS plc haberleştirmeye çalışıyoruz örnek haberleşme programını indirdik lakin örnekteki M1350 ve M1351 set olduğunda hmi da hata alıyorum nerde hata yapıyor olabiliriz.
WhatsApp Image 2019-11-06 at 15.07.40.jpeg
WhatsApp Image 2019-11-06 at 15.07.39.jpeg
WhatsApp Image 2019-11-06 at 15.07.39 (1).jpeg
WhatsApp Image 2019-11-06 at 15.07.38.jpeg

Re: DTC 1000L

Gönderilme zamanı: 11 Kas 2019, 09:33
gönderen Uğur
Öncelikle PLC ile HMI RS485 portundan haberleşiyor ise siz bu porttan PLC ile DTC yi haberleştirirseniz master çakışması olacaktır. Sizin PLC HMI haberleşmesini farklı bir porttan örnek RS232 den yapmanız gerekir.