1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 12:13
gönderen dsaasd
Merhaba ;
Ben codesys'de (Eaton Plc) Delta ASDA-A2 servo sürücü kontrol etmek istiyorum.Canopen harberleşme ile fakat bununla ilgili herhangi bir dökümantasyon ve uygulama bulunmamaktadır. Bunun ilgili döküman yada örnek paylaşabilir misiniz ?

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 13:14
gönderen Turhan
Merhaba,

ASDA-A2 CANopen Teknik Dokümanını kullanarak ASDA-A2'nin CANOpen ile ilgili çalışma modları ve ilgili adreslemelerine ulaşabilirsiniz.

ASDA-A2-M CANopen EDS adresinden de .eds dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 14:50
gönderen dsaasd
Turhan yazdı: 13 Kas 2019, 13:14 Merhaba,

ASDA-A2 CANopen Teknik Dokümanını kullanarak ASDA-A2'nin CANOpen ile ilgili çalışma modları ve ilgili adreslemelerine ulaşabilirsiniz.

ASDA-A2-M CANopen EDS adresinden de .eds dosyalarına ulaşabilirsiniz.
Öncelikle cevap veriğiniz için teşekkür ederim. Fakat verdiğiniz link çalışmamaktadır. Güncellerseniz sevinirim.

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 13 Kas 2019, 15:17
gönderen Uğur
CANopen - ASDA-A2.pdf

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 16 Kas 2019, 22:57
gönderen dsaasd
Bu eds dosyaları hiç denendi mi ? Hiç bir türlü canopen bilgi alamıyorum tüm eds dosyalarını denedim. Neden haberleşme olmuyor bulamıyorum.

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 17 Kas 2019, 23:59
gönderen yasinakar
sürücü tarafında bu adresler işine yrayabilir.
P1-01=100B: A2 servo CANopen moduna ayarlanır
 P3-00=1: A2 servo haberleşme istasyon adresi “1” ayarlanır
 P3-01=403: A2 servo haberleşme hızı 1Mbps ayarlanır
 ***A2 Servo sürücünün enerjisi kapatıp bir süre sonra tekrar açılır
 P2-15=122: Parametre “NO” (normalde açık) olarak ayarlanır
 P2-16=123: Parametre “NO” (normalde açık) olarak ayarlanır
 P2-17=121: Parametre “NO” (normalde açık) olarak ayarlanır

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 09:21
gönderen Uğur
P1-01 = 0x000C seçilmelidir. Çünkü "B" modu sadece DELTA CANopen cihazları içindir.

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 11:19
gönderen dsaasd
Sonlandırma dirençi ile habereşme sorunu çözdüm fakat , Controlword gerekli bitleri göndermeme rağmen bir türlü servo on geçmiyor. Onun için ne yapmalıyım ?

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 11:34
gönderen Uğur
P1-01 parametresi "C1 için servo on komutunu aşağıdaki sıralama ile vermelisiniz.

Control Word
0x0006->0x0007->0x000F

Bu yukarıdaki ardışık değerleri göndermelisiniz.

Re: Codesys Canopen

Gönderilme zamanı: 18 Kas 2019, 13:29
gönderen dsaasd
home neden yapmıyordur?