1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 12:37
gönderen yasinbzkrt
Merhaba ;
15MC ile APF_RotaryCut_Init Rotary Cut (Yatay Paketleme Makinesi) Uygulması yapmaktayım, Benek sensörüne dayalı düzeltme yapacağım bunun için 15MC de bir fonksiyon bloğu varmı benek sensörüne dayalı düzeltme nasıl yapabilirim.
Şimdiden teşekkürler....
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 13:22
gönderen Uğur
Rotary Cut fonksiyon bloğu düzeltmeli değildir. Düzeltme için sizin Touch probe ile feedback değerini okumanız ve ardından hesaplanan kaymaya göre MoveSuperImpose ile düzeltmeyi bindirmeniz yeterlidir.
28- 15MC DMC_TouchProbe ve Digital Girişe Bağlı Sensör İle Eksenin O Anki Değerini Kaydetme
21- 15MC MC_MoveSuperimposed ile Hareket Üzerine Pozisyon Bindirme
Düzeltme fonksiyonlu Rotary Cut uyglama örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Antalya 2019 Etkinliği Eğitim Notları
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 15:58
gönderen yasinbzkrt
Merhaba ;
15 MC deki MC_CamIn Komutu ile paketleme makinesi yapılabilirmi? Asda-A2 Servolardaki CAM eğrisinden farkı varmıdır?
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 16:02
gönderen Uğur
CAM komutu ile aynı ASDA-A2 içerisindeki gibi çizilen ECAM işletilir fakat ASDA-A2 deki Faz hizalama fonksiyonu değildir. Burada Rotary cut ve düzeltme komutlarından faydalanmalısınız.
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 10:31
gönderen yasinbzkrt
15MC motion da fiziki bir inputa bağlayacağım sensör vasıtasıyla Encoder axis ve tanımladığım Diğer eksenleri nasıl homing yaptırabilirim ? Fiziki inputlardan home sensörü tanımlamak istiyorum.
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 11:06
gönderen Uğur
Home + Limit SW + Touch Probe Sensörleri ASDA-A2 servo üzerinde olmak zorundadır.
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 28 Kas 2019, 18:33
gönderen yasinbzkrt
Encoder axis home sensörü nasıl olacak ?
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 09:10
gönderen Uğur
Enkoder ekseni için home modu sabit olup 35 dir. Yani siz MC_Home komutunu çalıştırdınız anda bulunduğu noktayı sıfır kabul eder. Bu durumda enkoderi hareket ettiren motora yol verip sensör vasıtası ile durdurduktan sonra MC_Home çalıştırırsanız orası sıfır olmuş olur.
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 02 Oca 2020, 21:50
gönderen yasinbzkrt
15 Mc PLC de, DVP PLC’lerinde hazır kullandığımız M1000,M1002 gibi memory adresleri nelerdir?
Re: 15 MC İle paketleme makinesi
Gönderilme zamanı: 03 Oca 2020, 09:05
gönderen Uğur
Özel register yoktur. Sadece eksen durumlarına dair system değişkenleri vardır.
38- 15MC System Variable (Dahili Sistem Değişkenleri) Kullanma