1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 10:53
gönderen kutluaycetin
CAN open Master'dan NMT Startup vermeme rağmen sürücü Pre-operational olarak kalıyor. Operational'a geçmesi için herhangi bir işlem gerekiyor mu
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 11:35
gönderen Turhan
ASDA-A2 serisi servoyu kontrol ettiğiniz canopen master kontrol cihazı nedir ?
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 11:56
gönderen kutluaycetin
O Sorunu hallettim Turhan Bey. Kablolardan kaynaklanıyormuş. Cihaz S7-1200 PLC üzerinde CM Canopen Modülü. Şuan iletişim kurabildim sürücüden encoder değerlerini alabiliyorum fakat devreye almak için Modes Of Operation gönderdiğimde AL124 hatasına geçiyor neden olabilir
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 12:09
gönderen Turhan
AL124: Data range error occurs when accessing CANopen PDO object.
Hangi çalışma modu için, hangi adrese hangi veriyi yazıyorsunuz?
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 12:45
gönderen kutluaycetin
6060h Modes Of Operation'a 3 gönderiyorum
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 13:33
gönderen Turhan
Servo sürücüyü Profile Velocity Modunda kullanmak istiyorsanız Hexadecimal tabanda Mode of operations 6060H adresine
0303 sayısını gönderip deneyiniz.
ASDA-A2 CANopen Teknik Dokümanı size diğer bilgiler için yardımcı olacaktır.
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 13:53
gönderen kutluaycetin
6060h adresi integer8 cinsinde olduğundan kabul etmiyor
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 14:13
gönderen kutluaycetin
Controlword ve statusword bitlerinin anlamlarını nereden öğrenebilirim?
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 14:39
gönderen kutluaycetin
Word'lerin anlamını buldum ve motoru sürdüm fakat yön değiştiremiyorum. Target Velocity'e negatif değer gönderirsem yine AL124 veriyor
Re: Asd-A2-M Canopen İletişim
Gönderilme zamanı: 05 Ara 2019, 16:42
gönderen Turhan
Control word adrelerine ait tüm açıklamalar mesajda belirttiğim dokümanda yer almaktadır. Canopen haberleşme üzerinden sırası ile aşağıdaki adreslere veri yazınız. Veri yazma sıralaması ve Adreslere ait data tipleri aşağıdaki gibidir.
Manuelde belirtilen adreslerin dışında farklı bir adrese veri yazmayınız Aksi takdirde AL0124 değer aralığı hatası alırsınız.
velocity_mode.jpg
adres1.jpg
adres2.jpg